电脑和三菱变频器通信的问题请教大家。 点击:498 | 回复:5



popmusic

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-08-09 21:50:55
楼主
串口调试软件发送十六进制代码05 30 31 46 41 31 30 32 37 42,可以驱动变频器正转,但是我发送读取输出电压的代码05 30 31 37 31 31 30 33 35 44 ,为什么没有返回数据呢?串口软件监控只有发送,没有数据返回,我的读取代码的没问题的啊,为什么只有发送没有返回呢?
变频器和电脑直接用的是变频器
rs485转换器(RS232C)
3.RDA-------------T+
4.SDB-------------R-
5.SDA-------------R+
6.RDB-------------T-

通信线应该也没有问题,现在就是变频器可以接受代码,但是没有返回代码给电脑,这是为什么呢?变频器设置的问题?485转换器的问题?还是?请大家指教



popmusic

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-08-10 18:59:56
1楼
大家没知道的吗        

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-08-10 19:14:15
2楼

看报文有没有问题;

先头行,说明二者参数和线都没有问题;

只能是发送的报文有没有问题;

liweican89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2011-08-10 20:19:59
3楼
线错了,好像可以发出不可以收到,貌似我以前用485做的情况,可以连线,但就是收不到

popmusic

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-08-11 21:59:43
4楼
我就是这样接的线,接了4根,现在就是变频器可以接受到代码并且运行,总是不返回代码回来,到底哪里的问题呢?

junhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2011-08-16 08:46:34
5楼
变频器通信地址没设置好。