Monster
求教!
我有一个闭环控制,一台施耐德61的变频器、一个东方变频泵和一个肯特的流量计,我现在已做了一个恒流量(5立方)的PID控制,并且能正常运行;刚开始变频器只需要35HZ就基本能满足5个立方要求,但是正常运行1个小时左右,变频器的频率越来越大,接近45HZ,而流量反而越来越小,不足5立方;后来再运行一段时间,变频器直接满负荷50HZ运行,但是流量只有2个立方左右,再也达不到5个立方了。。。。。。请各位高手帮忙!!!
caojie0723
很奇怪,频率越高,电机应该转速越高的,流量应该是越大的啊!
kskstiy
检查泵是否好和流量计,电机频率的提高带来的就是泵的流量流量变大了。而你的运行一段时间后泵工作快了,流量反而小了。不考虑闭环控制,你的流量也应该变大。
除非:
1、泵的叶轮不怎么好,转速提高了,但是实际流量没增加
2、流量计不好,没正确读取当前实际流量,读取值偏小。
个人认为流量计问题的可能性大点
wushibing
普照大地
这个你要结合具体情况了,实际流量怎么样?满负荷以后流量是勉强跟上还是远远超过了还是远远不够?
#天涯
有可能是泵的问题,还有可能是管路有泄漏的地方。
电工九段
泵叶轮故障的可能性大
xuanyun
频率转速提高了,而实际流量读数反而偏低了。这里肯定有问题,泵???,流量计???。
这里注意,肯特的电磁流量计注意一个安装问题,管道内必须满管(最好由上而下),不能有空气或气泡,所以对泵也有一定的要求。
pmcuser
青岛黄工
MFWANG0850
楚留香
dkdfcd
哦,还想到了一个问题,不知你们这套系统有没有回水阀,有的话检查该阀有没有关严了?