台达变频器怎么用RS指令自由通讯格式与台达PLC进行485通讯 点击:1078 | 回复:1



swj873

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2011-06-18 10:25:55
楼主

小弟最近要用一个EH系列的台达PLC与三个仪表和一个台达VFD-EL系列的变频器进行485通讯,但是因为三个仪表不支持台达的便捷指令只能用自由格式通讯,所以变频器也只能用自由格式与PLC通讯,由于小弟刚入行不久,才疏学浅,根本不知如何入手,请各位大侠帮忙,如果有案例更好,请发邮箱swj873@163.com,万分感谢!

PS:变频器和仪表单独与PLC都能通讯上,已验证   PLC要实现能读写变频器频率即可。




曼联

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:40帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2011-10-06 21:34:43
1楼
用RS指令就行啦,变频器如果是台达的就很好办哦.