发表于:2011-06-18 09:23:20
楼主
多功能频繁报SF故障
我们公司的焙烧多功能机组的卸料管下降时,频繁报SF故障,由于卸料管与吸料管使用同一台变频器,变频器的输出由两个接触器转换来选择吸卸料。但是吸料管工作正常不会引起SF故障。我对CPU进行了诊断如下:
模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AG10-0AB0 硬件 7
- - - 固件 V 2.6.11
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
21:03:04.961 1994-07-17
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由诊断中断引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
21:03:04.959 1994-07-17
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
21:03:04.187 1994-07-17
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
21:02:44.403 1994-07-17
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 456F
由机架故障引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
21:02:44.179 1994-07-17
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 7
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
21:02:44.164 1994-07-17
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 4302
20:49:30.646 1994-07-17
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由诊断中断引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态