现场由plc向执行机构19.20端子发送4-20mA信号,执行机构动作正常,plc上显示反馈为106°,一直不改变,为超量程数值,但此时21.22用万用表监测出来的数值是正常的,跟输入信号数值一致。测量了21.22输出端电压,为17VDC。 再测量了PLC端子的信号变化,将万用表串联进电路,可以看到数值随阀门动作而改变,万用表显示数值与输入信号数值一致,再测量了电路中电压变化,电压从1-5v有变化,PLC取样电阻250Ω,数值也正常,但是PLC显示开度依然是106°不变化。 将信号发生器接入21.22位置,输入信号,PLC显示不改变,数值106°,移除RPC板子上的反馈插头,PLC显示开度数值0-90°,正常。但此时没有测量21.22输出端电压和PLC上电流电压的变化。 测量了PLC中另外一台阀门执行器的信号,电流,电压与我们产品一致。电流4-20mA,电压1-5VDC。



陈小春

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2011-06-20 13:33:32
1楼

什么啊,好乱啊,没看明白

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-06-20 13:51:36
2楼

将信号发生器接入21.22位置,输入信号,PLC显示不改变,数值106°

基本上可以判断是PLC问题,有可能是卡件通道出现问题,可以把信号换个通道测试一下。还有可能是组态错误比如组态时地址参数选择错误,这个在新设备开车时经常发生。