关于PLC的相关问题 点击:361 | 回复:3



dxf0806

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2011年6月04日
发表于:2011-06-09 21:48:17
楼主
各位老师:
你们好。我请教各位老师一个问题:
1、用PLC直接控制交流电磁阀电否可行? 
3、用PLC通过微型继电器控制电磁阀时,看到了接点的拉弧现象,
是不是其线圈阻抗呈感性?
感谢各位老师的解答。  谢谢!



远飞鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2011-06-10 19:04:48
1楼

1,可以,但PLC必须是继电器输出的。最好通过中间继电器,这样可以延长触点寿命。

2,可以在继电器线圈上装续流二极管解决,PLC的说明书上有的。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-06-10 19:43:23
2楼

对于电磁阀的控制,推荐增加中继,尤其是电磁阀动作频繁。

 

交流线圈不适用二极管,而是使用压敏电阻的方式。

我是6号

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 673回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-06-12 17:22:46
3楼
引用ye_w 的回复内容:

对于电磁阀的控制,推荐增加中继,尤其是电磁阀动作频繁。

 

交流线圈不适用二极管,而是使用压敏电阻的方式。



建议使用中间继电器,

毕竟PLC触点容量有限,如果直接控制电磁阀会造成触点损伤


热门招聘