xiaofeiguo
现有三台风机,需要轮流运转,即每8小时运行2台,当运行的2台中有1台故障时,另1台投入使用。用西门子8进6出的CPU编程,哪位大哥帮忙一下,万分感谢。我的邮箱是xiaofeiguo_1@163.com
miy_gongkong
你这不是求助,你这是 “赤裸裸” 的索取!
yibeiqingcha
你说的每8小时运行2台是什么意思啊?是不是这样啊?正常生产的时候,两台压风机运行,一台压风机备用,当运行的压风机有一台故障的时候,备用的压风机启动。你现在的压风机启动是受脉冲控制,还是一个无源的干接点控制呢?压风机的故障信号是什么输出呢?
wyb2866255
给你编个程序,供你参考:
风机的启动是一个无源干接点控制,假设1、2、3为3台风机,开始1、2启动;8小时后,2、3启动;8小时后。1、3启动,这样循环启动,当有故障,另一台备用投入,故障信号是由热继输出。就是这个循环启动不是太清楚哦,有简单可行的方法么?向各位大哥请教了!
还有你选的PLC输入点数不够,差一个输入点!
电仪人生
midea_yaguo
lyk111
不错,受教了!山东泰开变压器有限公司
应该收到了吧
现在呢!!!!!!刚刚发过去的很简单的一个小程序
记住一定要调用一下pc时钟
电仪人生,用时钟指令是可以哦,就是PLC还需要电池的吧,不然电源掉电就不准了啊
ouyang359