FBS PLC OS升级造成死机
点击:
696
| 回复:
6
robotH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2433
注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-05 18:18:57
楼主
一台FBS PLC,由于OS版本较老,想升级为V4.61,结果用Fatek OS Update Tool 无法与PLC通讯,但此时RUN灯已变为一长两短闪烁(原来是1秒的恒定闪烁),返回用WinProladder再也不能联机。请教一下大家遇到过这种情况吗?如何处理?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
danny604
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 127回
年度积分:10
历史总积分:498
注册:2007年11月20日
发表于:2011-06-06 15:08:30
1楼
硬件初始化后再试看看
回复
引用
举报
robotH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2433
注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-06 17:27:10
2楼
如何硬件初始化?只要是需要通讯就无法实现,因为通讯不上。
回复
引用
举报
danny604
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 127回
年度积分:10
历史总积分:498
注册:2007年11月20日
发表于:2011-06-06 20:15:01
3楼
VB和G短接;如果没有,就拆机,CPU板上找到 rst 的2个焊点,短接。
回复
引用
举报
robotH
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2433
注册:2004年10月14日
发表于:2011-06-07 08:29:52
4楼
RST后恢复正常了。谢谢danny604网友。我开始是用Fatek OS Update Tool V1.4,出现了这个问题。后来用Fatek OS Update Tool V1.61,已升级成功了。
回复
引用
举报
danny604
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 127回
年度积分:10
历史总积分:498
注册:2007年11月20日
发表于:2011-06-07 10:05:51
5楼
引用robotH 的回复内容:RST后恢复正常了。谢谢danny604网友。我开始是用Fatek OS Update Tool V1.4,出现了这个问题。后来用Fatek OS Update Tool V1.61,已升级成功了。
不客气!
回复
引用
举报
binlin_800
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2005年1月16日
发表于:2011-08-14 20:23:40
6楼
ROBOTH您好,网上看到LG 120S通讯协议的相关贴,觉着您对120S了解较深,特想您给指点.现想知道120S数据区的分配,特别是输出P区的数据地址.如有资料请发给我.谢谢
.binlin_800@yahoo.com.cn
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC和HMI基础入门视频,欢迎大...
[7449]
中国最牛逼的PLC工程师是谁?...
[10059]
西门子PLC的几种编程语言简单...
[9145]
一位老工程师收藏的3018套PL...
[10713]
西门子S7-200 SMART故障的处...
[9038]
SQLSERVERR2000SP3FORWINCC下...
[11495]
变频器使用中的常见问题之1
[8341]
西门子S200PLC编程实例精解(...
[15164]
[下载]WinCC v7.0 多国语言版...
[19512]
怎么来确定一个伺服电机转一...
[8708]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号