闲着
刘志斌
1、由于散热好,固定安装间隙大,母排的载流密度可以达到3.5A/平方毫米;
2、40*5的铜排截面积是200平方毫米,额定载流700A;
3、400KVA的变压器的线电流=400KVA/(400V√3)=600A;
4、所以厂里领导说40*5的可以是对的!
谢谢刘工指导!
400KVA变压器高压侧只有不到30A电流,铜排的选择好像不应该只考虑电流吧!
zhxl
对于高压侧,好像不应仅仅考虑载流量,还应考虑机械强度,因为线间有电磁应力等因素
tshrj
对于高压侧,好像不应仅仅考虑载流量,还应考虑机械强度
正解!最好是40*5不太合适,最好50*5以上
工控追求
短路故障时,短路电流将产生极大的电动力,所以,在选用铜排时应该校验最大短路电流电动力强度
yangquanbo
不光考虑铜排载流的问题,还需考虑动热稳定
学习学习535
既然说的KYN28柜,电流就是高压侧,满足电流需要只是一个方面。