三菱变频器如何接制动电阻? 点击:2465 | 回复:2



popmusic

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-05-26 11:33:30
楼主
变频器是S500系列的,看手册没有介绍怎么接制动电阻的说明,现在变频器需要反复的正反转启停,我想加个制动电阻,该怎么接?请大家指教



sz龙卷风

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:335
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2011-05-26 11:46:51
1楼
这应该有内置的制动电阻,如果没有外面另加制动模块。

popmusic

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-05-26 13:26:57
2楼

变频器内部是有制动电阻,但是反复的启停和正反转,内部的制动电阻就抗不住了,需要外接制动电阻,来消耗掉多余的电流,就是说这个外接的制动电阻怎么接的变频器上?接哪2个端子?