松下伺服和西门子PLC接线问题请教大家。 点击:791 | 回复:4



popmusic

    
  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-05-10 12:05:20
楼主
这是松下伺服和西门子PLC的接线端子,大家能不能帮我连一下,顺便帮忙说一下原理,谢谢。
我就是想用224这个晶体管输出的PLC,Q0.0发高速脉冲来控制伺服的定位(程序都会写,就不会接线),想用脉冲+方向控制伺服。大家看看这个Q0.0怎么接到伺服上,中间需要加电阻吗?
希望大家讲一下接线的原理。为什么这样接线?听说是共阳还是什么的?大家介绍一下,谢谢。



popmusic

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-05-10 21:26:15
1楼
大家没知道的吗?请帮忙指导一下,谢谢

伺服路过

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:294
  • 注册:2010年10月08日
发表于:2011-05-11 08:32:40
2楼

3、5接Q0.0、Q0.1,4与6接负端.24V电源可以加个2K电阻。

popmusic

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:213帖 | 456回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4478
  • 注册:2009年8月04日
发表于:2011-05-11 11:50:09
3楼
大家看一下是这样接线吗?

ai289331359

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:915
  • 注册:2010年5月09日
发表于:2011-05-11 13:36:02
4楼
是的        