S7-300系统 不拆线快速测量模拟信号电流的方法 点击:2180 | 回复:0



bzxindaxin

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年12月16日
发表于:2011-05-10 07:49:08
楼主

使用S7-300模拟量模块,如331-7KF02\7NF10\1KF01,332-5HD01\5HF00等模拟量输入输出模块时,信号电流的测量常用的方法有以下几种:

1、对于电流输入信号,可采用测量信号端对地电压的方式估算电流值;

2、对于电流输入信号,也可采用拆线串接电流表的方法测量信号电流;

3、对于电流输出信号可将电流表直接短时短接输出端子测量电流值;

4、对于电流输出信号,也可采用拆线串接电流表的方法测量信号电流;

5、外部设备有专门测量端子。

6、带HART功能的仪表使用智能终端进行测量。

分析以上几种做法,第一种方法测量过程不会影响信号传递,但操作维修人员必须熟知模块输入电阻,这点对于很多人来说有一定难度,西门子S7-300系列PLC模拟输入模块的输入电阻也不全是250欧姆,有的就是25欧姆,这会为信号测量带来一定不确定性。

第2~4种方法可以直接读出信号电流,但都会影响正常的测量功能,拆线甚至会导致仪表断电重启。

第5种方法对仪表有特殊要求,只有个别厂家的仪表具有该功能,而且需要到现场去开盖检测,除了防爆场合禁止开盖的限制外,还不能排除线路故障的影响。

第6种方法是未来的发展趋势,但目前只有部分品牌具有该功能。另外HART通讯的前提是仪表和线路均正常,线路故障或仪表故障导致通讯不正常时还需要使用万用表进行检测。

另外由于目前大量中小企业维修人员缺乏必要的培训,维修人员对仪表性能、系统线路不熟悉,经常遇到有人因使用万用表不当造成的回路短路、自动状态下拆线测电流导致控制异常动作、防爆场合开盖等危及生产安全的行为,甚至酿成恶性事故。笔者就遇到过维修人员因测量催裂化装置再生器压力不当造成的双动滑阀异常动作,导致ESD系统启动紧急停车,差点酿成恶性爆炸事故。

企业维修人员流动频繁,技术水平的提高也不是一朝一夕之事。

自控设计人员在进行工程设计时必须考虑目前企业的实际现状,如何通过设备技术升级来提高系统的保护水平,规范测量行为,预防事故发生是摆在自控设计人员面前不能回避的问题。

如何采用简单易行的办法测量线路的信号电流和电压,判断线路和仪表故障范围,在进行日常维护时既能进行信号幅度检查,又不影响正常的测量控制功能,适合目前工业企业维护人员的实际技术水平。

专用接线产品就是根据这种需要设计的:

 具有专用测量孔,包括电流测试孔和电压测试孔,维修人员将电流表表笔插入电流测试孔就可以读出信号电流,测量过程不拆线、不断电、不影响信号传递过程。操作人员无需了解线路走向、仪表制式,不用带接线图,使用测量表时只能插入专用测量孔,就可避免事故发生。

具有回路保护功能,避免事故范围扩大。

红色LED保险熔断报警功能可及时提醒维修人员进行检查。

拆除外部设备不必拆线,只要拿下回路保险就可断电。 

快速配线和装配,改变仪表信号形式,如输入输出、电流电压、自供电或外供电、二三四线制等无需改动线路,只要变动设置即可。

详细资料到www.bzxindaxin.com下载






热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师