请教清心CHF100 4KW空载运行2分钟跳OC3 点击:896 | 回复:7



新手报导

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2007年8月25日
发表于:2011-05-08 20:06:53
楼主
CHF100 4KW 空载运行1-2分钟就跳OC3,不知是哪里的问题,A7840我都换了,检测电路我也查了,驱动电压也都正常啊!运行时电流也很正常的,带1.5KW的电机空载,也不跳OC3呀!很正常的!就带4KW的电机空载就不行了!



hw13570861558

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-05-09 14:12:34
1楼

 干扰    有可能是干扰引起     控制板的可能性也比较大 你可以加我 QQ56527879

3GGG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年6月30日
发表于:2011-06-30 10:21:38
2楼

查一下给7840原边供电的78L05输出是不是都是5V。如果是5V那可能是后面运放电路的比例错了。(电阻错了)

wangchaobq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:625
  • 注册:2011年1月22日
发表于:2011-06-30 10:53:58
3楼
看一下P0.01确认一下控制板是否是4kw的?

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2011-06-30 17:09:43
4楼
看一下故障是电流,确定不是传感器的问题 把运放拆掉试试看。

inverter-

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-11-10 17:50:38
5楼
英威腾变频器技术应用Q群172663524 欢迎各位工控朋友的加入!此群禁止广告 也欢迎在英威腾工作过或者还在英威腾的朋友 还有英威腾的用户们加入。此群新建 会逐步完善!!

eq305

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2011年6月08日
发表于:2011-12-27 16:58:25
6楼
确认电机参数没设错的话,查看加速时间是否过长或者过短,上两样设置正确后,再次启动电机,查看频率是否不能上升或者不能下降~大部分这个问题可能是带负载的泵有点卡,或者负载过高的原因!