各位高手,我在现场调试时候碰见了这样的问题,300plc ,319F pn 的PLC,于ABB的机器人做硬件配置,网络用的是profinet,机器人用了 cp1616板卡,因为是个改造项目,之前现场有3台机器人,改造增加了一台,然后问题就出现了,我配置好了后一切ok,没有任何问题,走自动也没有,可是因为机器人那边因为需要备份他们的程序,所以频繁的会重启机器人,然后偶尔就会出现重启前机器人与plc正常,重启后就发现机器人于PLC通信出现故障了,可以找到硬件,但是无法通讯上去,更没法进行数据的交换。碰见这样的情况后,我把PLC断电再上电就好了,可是这样的问题出现在原来的老机器人上面,新机器人没有问题,不知道你们有没碰见这样的问题,然后是如何处理 的 。