现场情况是这样的:
变频机柜上,安装了1个4.7千欧姆的电位器转换开关打到手动时,DI3断开,DI1接通通过电位器输出0-10V(接入变频器AI1),控制变频器的频率;
转换开关切换到自动时,DI3接通,DI6接通由PLC的AO模块输出(PLC内部PID自动调节)4-20mA(接入变频器AI2);
DI4我一直保持接通;
现场共设置了下列这么多参数:
9902=5;
1101=3;
1103=1;
1106=2;
1301=20%;
1302=100%;
1304=20%;
1305=100%;
1001=1;
1002=6;
无论是切换到手动还是自动状态下,启动变频器报故障代码“24”,资料显示变频器“超速”
请问下问题出在哪里?