多大电机考虑用软启?大家谈谈经验。 点击:1379 | 回复:10



一品黄山

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-04-21 11:58:11
楼主
多大电机考虑用软启?大家谈谈经验。



hw13570861558

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2011-04-21 14:05:30
1楼
75KW以上电机,我们一般这样做

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2011-04-21 14:37:52
2楼

我们单位两台160KW电机用的是软启

zhangdai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2011-04-22 16:32:05
3楼
不是按电机,是按变压器容量,一般超过容量的20%就要用软启动,还有要看负载类型,我们厂里的普通设备在15KW以上用软,几台7.5的风机都用的是软启

4444xuxia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2008年11月19日
发表于:2011-04-22 16:51:42
4楼
楼上的公司有点奢侈了,我们软起都是30KW以上的才用

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-04-23 08:36:51
5楼

现在还用软起?                                      

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2011-04-23 09:21:57
6楼
30KW的水泵直接启动。

岚1996

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:71帖 | 1116回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2011-04-23 11:48:21
7楼
看负载类型,我这小的0.8KW的电机,大的22KW的电机,还有7.5K ,5.5K 的好几个都用了软启动,主要是他们拖动的负载比较特殊

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-04-23 13:08:31
8楼

需要综合考虑电机的功率和变压器的容量

个人认为30KW以上的电机就要考虑启动电流的冲击了

张770312

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2009年5月08日
发表于:2011-04-27 16:42:14
9楼
根据你的电源容量来确定的。

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2011-04-27 16:55:26
10楼

70KW以上我们单位用的软启动的多

大功率的其它电机用的是变频器