zhangw19781978:
下策!!!!!!!!!!!!!!!
恰好手头上有一更换下来的台达PLC,经过实际测试,知道“上策”是什么了!
“上策”就是全部采用MODBUS-RTU方式通讯,西门子作为主控,台达作为从控。
至于楼主开始用RTU方式未能成功,是由于下列两个因素:
1、台达PLC的通讯参数未设置,或者说设置的不正确。
2、西门子PLC通讯参数设置不正确,楼主将Count(读取位数)设置成100,读取的地址是S0-S99,共100个位,通讯成功后,PLC将返回13个字节,
返回数据存放的起始地址是&VB200(在S7-200中)。