一般电机在什么情况下才用变频器啊!变频器是怎么省电的,麻烦各位朋友给解释下啊




九色鹿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-03-27 10:44:49
1楼

我觉得下面的这种解释挺好,附上。

 

变频调速节能装置的节能原理

1、变频节能

由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。例如:一台水泵电机功率为55KW,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16KW,省电48.8%,当转速下降到原转速的1/2时,其耗电量为6.875KW,省电87.5%.

2、功率因数补偿节能

无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-视在功率,P-有功功率,Q-无功功率,COSФ-功率因数,可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵电机的功率因数在0.6-0.7之间,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,COSФ≈1,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。

3、软启动节能

由于电机为直接启动或Y/D启动,启动电流等于(4-7)倍额定电流,这样会对机电设备和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-03-27 11:58:01
2楼

变频器根本不能节能,反而浪费电能。

所谓节能,是因为设备原本存在浪费,用了变频后,在满足规定的条件下,可以少浪费一点,此时,也就是常说的节能。

如果不能满足规定的条件,只能多消耗电能。

 

ab6488811

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2011年1月10日
发表于:2011-03-27 17:42:33
3楼
技术改造,调速,不叫节能。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-03-27 18:44:27
4楼
“变频器是怎么省电的?”,变频器的效率小于80%,是耗能设备,不节电!

九色鹿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 2794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12695
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2011-03-27 20:00:14
5楼

引用刘志斌 的回复内容:“变频器是怎么省电的?”,变频器的效率小于80%,是耗能设备,不节电!



从变频器的技术参数看,有的效率是98.5%,起码也应该在95%以上吧。不会只有80%这么低。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-03-28 07:55:58
6楼
变频器输出的SPWM波,对电机作机械功的正弦波能量低于80%!

铁戟沉沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2011-03-28 08:38:56
7楼
回复内容:
对:刘志斌 关于变频器输出的SPWM波,对电机作机械功的正弦波能量低于80%! 内容的回复:

老刘以上数据从何而来?可有实验数据支持?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-03-28 11:52:38
8楼

1、你可以对变频器输出的SPWM调宽波与其电机吸收的正弦波进行能量分析!

2、也可以在输出滤波器前后实际测量电能差;

3、变频本身损耗公认大约是5%;

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-03-28 12:16:39
9楼

还是要看所使用的设备运行情况,有的地方节能,有的情况下反而会消耗更多的电能。

更多的情况是:用变频器不是为了节能,而是满足控制需要。

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2011-03-28 15:22:11
10楼
用变频器不是为了节能,而是满足控制需要。