关于RSLogix5000 PID水流量调节的问题 点击:3898 | 回复:5



非女勿近

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2010年7月20日
发表于:2011-02-23 09:35:16
楼主
我最近要用RSLogix5000 PID控制阀的动作以达到控制加水流量的目的。对于RSLogix5000 PID里的P、I、D范围不太清楚。哪位有经验的朋友可否针对RSLogix5000 PID调试过程给小弟讲解一下!



布袋帽子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2011-02-24 01:34:18
1楼
比例(P)控制   比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。   积分(I)控制   在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。   微分(D)控制   在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会 出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。 )

布袋帽子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2011-02-24 01:40:46
2楼

书上的常用口诀:

参数整定找最佳,从小到大顺序查;先是比例后积分,最后再把微分加;曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;曲线偏离回复慢,积分时间往下降;曲线波动周期长,积分时间再加长;曲线振荡频率快,先把微分降下来;动差大来波动慢。微分时间应加长;理想曲线两个波,前高后低;一看二调多分析,调节质量不会低;

布袋帽子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2011-02-24 01:42:43
3楼
下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:
⑴让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。
⑵取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。
(3)积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止.
⑷引入适当的实际微分系数k和实际微分时间TD,此时可适当增大比例系数S1和积分系数S0。和前述步骤相同,微分时间的整定也需反复调整,直到控制过程满意为止。
注意:仿真系统所采用的PID调节器与传统的工业 PID调节器有所不同,各个参数之间相互隔离,互不影响,因而用其观察调节规律十分方便.

非女勿近

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2010年7月20日
发表于:2011-02-24 15:19:41
4楼
布袋帽子哥说的这些我都知道,以前用西门子PLC调PID时都做过。现在换了AB的PLC,我想知道RSLogix5000 PID里的P、I、D有没有范围?

田螺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年11月29日
发表于:2011-03-01 09:27:52
5楼

PID的调节范围都是一样的吧


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师