楼主
我矿对旋式轴流风机用佳灵的高压变频器,怎么回事?送不上电?送电瞬间他们的负荷开关就跳闸,加灵技术人员说冲击电流太大的原因,他们把电流检测保护屏蔽掉,可以合闸,可是带负荷运行时频率刚上到5赫兹,高压变频器内部的电阻就冒烟,?我们用的是710千瓦?请各位高手分析原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
monery
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2010年8月24日
发表于:2011-01-15 15:52:58
1楼
有可能是整流坏了!!
回复
引用
举报
chengonggong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2011年2月18日
发表于:2011-02-18 15:13:32
2楼
您好,您是哪个厂的,可否留下联系方式?
回复
引用
举报
jianglong1126
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2010年12月12日
发表于:2011-03-30 17:04:08
3楼
很大几率是直流电容或者是整流桥的问题。