求助三菱MR-J2S-20A 报警AL33 点击:1885 | 回复:2



文彬2

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2011-01-05 23:28:39
楼主

求助三菱MR-J2S-20A 报警AL33

查外围电路正常,现在确定是放大器内总出问题了,请教从哪个地方下手检查。

 




Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-01-06 02:47:20
1楼
AL33的原因和处理方法查看三菱伺服手册,看CN1A-19Pin为“1”否?是则表明直流转换母线电压超过DC 400v。检查是否使用再生单元?使用了,那么参数No.0设置对么?再生制动单元或内部制动电阻是否接线正确、良好;再生单元的功率三极管故障否?直流母线并上的大电容正常否?交流输入电压是否高?伺服输出三相中有否接地故障?BUE--SD的跳线端子做好了吗?

jigao2457279

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2007年11月02日
发表于:2011-01-06 18:12:11
2楼
33是过压报警,检查电压检测电路,惠州市技高科技销售维修三菱伺服,技术支持部--13556213286