请问松下FP-X C60T JOG运行有没有办法改加减速时间? 点击:3239 | 回复:12



123cyq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2010-12-27 10:50:16
楼主

从松下编程说明书中来看, JOG运行, 只可以设置速度脉冲频率.

不知有没有办法可以设置加减速时间?




工*控*人*生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1070
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2010-12-27 11:53:34
1楼

是不是控制伺服呀,有机会加QQ1012351099,给你看看台湾永宏PLC,他可以运行实现暂停,点动等只有定位模块才能实现的功能哦

autotad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2010年3月01日
发表于:2011-01-13 16:34:56
2楼
点动要设置加减速时间?不明白!

维修高手

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2011-05-27 15:09:58
3楼
可以设置加减速时间的,看看松下补充版编程手册

guxingxiaolei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:385
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2011-06-07 21:13:57
4楼

可以设置速度 他第一个是控制代码,第二个是频率 你修改第二个就可以改变速度了

guxingxiaolei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:385
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2011-06-10 14:38:36
5楼
不可以, JOG 控制没有加减速的, JOG控制要加减速干嘛/?????

seadidi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2009年1月15日
发表于:2011-06-10 17:36:03
6楼

松下最新出的FP0R晶体管输出型PLC,在使用JOG指令时可以修改加减速时间

zzll

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5259
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2011-06-11 08:24:01
7楼
FP-X C60T可以用f23、f28加减,动态改变寄存器数值(速度)。

haipeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:46帖 | 203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:444
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2011-06-11 08:57:33
8楼

当然可以 松下PLC在运动控制反面是做的很出色的

huangticai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2011-06-11 09:00:57
9楼
可以设置加减速时间的,看看松下补充版编程手册

AlbertXu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2019-12-16 21:11:59
10楼


回复内容:

对: guxingxiaolei 不可以, JOG 控制没有加减速的, JOG控制要加减... 内容的回复!

-------------------------

没有加减速开头结尾太冲,中间太慢

拼搏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2018年10月06日
发表于:2020-03-07 10:58:28
11楼

有加减速的,使用定位数据表里面的JOG指令有加减速

Circle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2018年11月08日
发表于:2020-03-20 09:20:32
12楼

用数据表才可以减速和变速,用FP-X指令兼容模式是不能减速,