CPU 224XP分两种,一是:CPU 224XP DC/DC/DC ;二是:CPU 224XP AC/DC/继电器
模拟量都是:2输入1输出。模拟量输入类型 :单端输入 ;电压范围 :±10 V ;数据字格式,满量程: - 32,000 至 + 32,000
模拟量输入接线端子是:M, A+, B+
解释如下:第一个模拟量输入:M与A+之间仅可以输入电压,不可输入电流,可以是正电压,也可以是负电压,两端之间电压不是20伏,可以是正10伏,也可以是负10伏。
第二个模拟量输入:M与B+之间同上。
补充一点:如果有电流信号时如何办?如果有可以输入电流信号的模块当然可以解决了。如果仅有CPU224XP模块,可以采取变通的办法,那就是将电流信号变更为电压信号:在电流信号的两端接入一电阻,然后取电阻两端的电压信号即可,当然电阻的值需要经过计算,在电流最大值时,电阻两端的电压最大值是10伏。这样可以变通的将电流信号变更为电压信号。