奇怪了,我变频器没接电机,运行后就提示过流“OL1" 点击:2825 | 回复:6



jiming

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2010年4月02日
发表于:2010-11-24 12:41:35
楼主

今天车间有一台设备有故障,下去查看,变频器启动后就提示”OL1",查看电机负载,并未发现异常,干脆把电机线断开,郁闷了,变频器空载运行还是提示OL1 ,用万用表查变频器电源进线,没什么问题,控制线路也都正常,实在不明白,请教各位师傅了。




donglisheng1@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2010-11-24 13:05:37
1楼
更换变频器吧,可能是变频器整流回路或检测回路有问题

beishilv

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2010-11-24 16:20:10
2楼
建议重点检查电流检测回路,若检测回路耦合电容开路或电阻阻值明显变化.都会造成运放或比较器的输出错误,CPU判断成过流.当然,运放或比较器本身坏也会这样.

岁月如梭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2010-11-26 21:02:20
3楼
富士的?通病。从变频器端把电机线拆掉,再上电试试,如果还不行,那可能是互感器或者检测电路坏了。

微风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2010-11-29 09:49:02
4楼

内部清一下灰尘吧。这样可能就搞定了

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-29 10:49:00
5楼
富士的变频是有这种问题,你检查下电流检测回路吧!

xujungege

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2010-11-30 10:39:17
6楼
IGBT的工作状态检测回路有问题,可给变频器加修理电源(不通主电源)逐步检查维修,这种故障也是常见的。