首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

总断路器,老跳! 点击:3968 | 回复:42



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-23 23:16:14
楼主

1、今天接到一个电话,说配电箱的总断路器老跳;

2、去现场查看:

1)这个配电箱的分路负载都不大,电流表显示只有几个安培;

2)问跳闸的时候,是发生在什么情况下,例如负载切换、启动过程等,说没有;

3)说运行的好好的就跳一次!

4)分路开关或者断路器没有出现跳闸的情况;

3、总断路器是NC-100/3300  80A;

4、分断路器都是小的16A、20A、……

5、决定给换只新的总断路器!

6、大家说说能是什么原因呢?故障出在哪里?

 

 

 




云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-11-23 23:22:25
1楼
断路器表面温度如何?断路器出线端连接是否坚固?

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-24 01:12:55
2楼

总断路器的型号看是普通复式脱扣器的那种,估计是总的脱扣器动作保护特性曲线不适合负载情况--------我是说负载是多路的,而且可能多路负载启动时可能是同时或接近同时启动,是的启动电流峰值较大,使得总断路器的短时过电流脱扣器的动作值没能够躲开负载启动电流峰值!尽管单独看各个负载的额定电流总和没有超过80A

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-24 01:16:12
3楼

 建议楼主看看断路器脱扣器的动作特性类型是ABCDK?选择D或K类的,或者干脆换个100A的断路器,毕竟这时候不太可能是靠此断路器做过载保护的,更可能是做短路保护,那样的话选择100A的也无不可

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-24 16:58:48
4楼
NC100应该是施耐德断路器,只有C和D两种脱扣曲线,从刘工所描述的情况来看,断路器本身出故障的可能性最大。换断路器应该就能解决故障

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2010-11-24 17:12:49
5楼

呵呵,一般当然先换了再说啊,如果再不行的话,再找原因

现在电气,用更换法最好了啊

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-11-24 19:08:55
6楼
换个100A的,断路器质量上有没有问题

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2010-11-24 21:35:41
7楼
还是换个好,原因就是空开的质量不好

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-24 22:32:58
8楼

引用guafa58 的回复内容:
呵呵,一般当然先换了再说啊,如果再不行的话,再找原因,现在电气,用更换法最好了啊
--------------------------------------------------------------------------------
现场维修电工还真是这样处理的,先把问题遮过去再说啊!否则老要弄的一清二楚在着手处理老板早就急了,弄不好超你鱿鱼的

yzzcp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:797
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2010-11-25 00:08:36
9楼
也许就是各分路电流的总和在80A左右了,由于各分路开关选得较大,因此分路开关没跳

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-11-25 07:57:32
10楼
应该是断路器质量有问题。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-25 12:38:00
11楼

这个断路器,拆下来后,发现是出线头没有压接好发热,造成断路器跳闸!

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-25 12:41:04
12楼
引用刘志斌 的回复内容:

这个断路器,拆下来后,发现是出线头没有压接好发热,造成断路器跳闸!




原来是这样啊

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-26 04:49:46
13楼
引用刘志斌 的回复内容:

这个断路器,拆下来后,发现是出线头没有压接好发热,造成断路器跳闸!


还是我说的,先换个新的。不动手换,老是去想理论上如何解释,可能反倒不易找到关键点!要是动手快的,可能马上就发现症结所在,问题很快就有答案了!这就是工业现场维修的经验之谈

王汉文

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2010-11-26 11:48:46
14楼

在月度检查时要紧固所有配电箱的连接螺丝,可以避免此类现象发生。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-12-12 01:59:28
15楼
引用王汉文 的回复内容:

在月度检查时要紧固所有配电箱的连接螺丝,可以避免此类现象发生。


现实中很多企业维修根本不到位,没有楼上说的月度检修的制度了,都是出故障后座事后维修

TYC416

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2005年11月25日
发表于:2010-12-14 13:13:52
16楼
低压成套出现无辜的跳闸,第一要查的是螺丝是否拧紧。我们曾经有个250的主空开就是没有拧紧螺丝导致10A 的电流几分钟就跳闸,当时很是纳闷。开始以为是开关不行,准备换开关,松螺丝时发现的问题。拧紧就什么都没有。

mashimin1979001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2010年12月14日
发表于:2010-12-14 15:37:06
17楼

有可能是接地了,漏电流过大也会那样子

jiaoanpeng

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2010-12-14 17:00:17
18楼

接线不良,有松动?

蹩脚小电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:90帖 | 1393回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:9574
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2010-12-14 17:19:25
19楼

换一个大点的                        

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2010-12-14 18:05:07
20楼
我单位也遇过类似问题,断路器接线螺丝松动导致跳闸

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页