首页 上一页 1 2 下一页 尾页

低速时电机不转 点击:1674 | 回复:36



宁静致远

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-11-21 10:29:01
楼主
有一台三菱740-11KW的变频托11KW的电机,在2-4HZ运转时会不转,但提高低频转矩时 又过流了,这个低频区每次开机时都会用到,请教各位师傅,这样如何设定参数,或有别的好办法?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-11-26 20:43:18
21楼

如果减速比固定,那就没办法增加转矩了。

给你比方一下,假定变频器及电机容量是11KW,变频的调速范围是5-25HZ,那么变频及电机,最多能够输出的功率范围是:1.1--5.5KW.

如果变频的调速范围是10-50HZ,那么变频及电机,最多能够输出的功率范围是:2.2--11KW,功率比以上方式增加2倍。

 由于频率提高了,设备的转速也随之提高,为了维持设备的原速度不变,那就需要通过皮带轮或者减速机,将速度再降下来,减速比应该设置为1/2。

以上功率、速度的设置,也就是选择变频器的依据。

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-11-28 19:54:46
22楼
看样只有买个15KW的变频装上了...

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-11-28 20:12:25
23楼

你测量一下电流,当频率为2-4HZ时,以及10HZ内的工作电流(特提醒:是变频的输出端)是多少。

怀疑你用15KW变频都不够。无论如何,变频器的输出电流必须小于额定电流,如果你用15KW变频,那么负载电流就必须小于30A。

keepwell

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1635
  • 注册:2010年10月14日
发表于:2010-11-28 23:25:04
24楼

换个15KW的就好了

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-11-29 21:37:27
25楼
回复内容:
对:yjig 关于

你测量一下电流,当频率为2-4HZ时,以及10HZ内的工作电流(特提醒:是变频的输出端)是多少。

怀疑你用15KW变频都不够。无论如何,变频器的输出电流必须小于额定电流,如果你用15KW变频,那么负载电流就必须小于30A。

内容的回复:

转矩不够时,转堵电流增大,2-4HZ时,电流在18A左右

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-11-29 21:51:13
26楼
如果变频的输出电流(变频显示器上的电流数值),确实是18A,那么容量更换成15KW应该可以满足。

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2011-04-21 22:40:03
27楼
回复内容:
对:yjig 关于如果变频的输出电流(变频显示器上的电流数值),确实是18A,那么容量更换成15KW应该可以满足。 内容的回复现在换了一台台达B型18.5KW的变频,低速时电机转堵,20HZ以上时电机过热,太烫了,也不知是哪个参数没设置正确?

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-22 00:30:52
28楼
引用宁静致远 的回复内容:看样只有买个15KW的变频装上了...

单纯从提高变频器容量精度考虑有可能效率严重低下,建议分析下变频驱动系统要求的调速比,如有可能尽量增加机械减速机构来改善,一般在低速下启动运行同时如果负载较大,就会导致变频器过流报警,低频段变频器输出功率和扭矩不再是额定值了,增加减速器如果满足调速比要求则会经济得多而且大大改善启动和低速运行效果

zlzxw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 768回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2197
  • 注册:2004年7月05日
发表于:2011-04-22 14:46:36
29楼
A740用V/F控制吗,可以用SVC试一试!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-04-22 17:05:40
30楼

1、设置转矩提升;

2、启动频率按额定转差计算;

肖小庆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年1月18日
发表于:2011-04-22 17:45:40
31楼

设定一个手动增压吧,

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2011-04-22 17:53:13
32楼

选用大一级容量的变频器,参数设置为恒转矩。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-04-22 21:49:04
33楼

你要区分出报警的是变频器过流还是电机过流。如果变频器没有过流的话就加大提升,加大额定电流或者选择变频电机选项。硬性使电机转动。然后用外部冷却对电机强制降温。我的原理是:有的变频器有个选项选择变频电机和一般电机。选择变频电机的时候,他计算电流和频率模拟电机发热量和散热量,依此推断电机的发热。由于低频时风扇风量少。推断的发热就大。但是选择了变频电机选项时情况就不一样了。全程不考虑风量,认为散热是足够的。所以可以使电机“不发生过热”。勉强骗过去。

我暂时想不到其他办法。也先不建议你更换什么。因为能换东西的话就轮不到楼主求救了。没有求救这回事了。

楼主对吧?

5861365z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2011-04-22 22:55:23
34楼
变频器设计有死区可以改变机誡躲过死区,就好了。

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2011-04-23 20:39:04
35楼
回复内容:
对:芳季 关于

对的,减速比固定不能改变了,只有从其他方面着手想办法了,并且电机和减速机连体的,电机尾巴上还带了个编码器。

宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2011-04-23 20:39:48
36楼
回复内容:
对:zlzxw 关于A740用V/F控制吗,可以用SVC试一试! 内容的回复:


具体参数咋设置呢?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页