(已结束)电源电器擂台第十二期--45KW热继电器总跳,电机电流只有50~60A! 点击:4203 | 回复:62



Hoteam

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-19 12:29:41
楼主

刘志斌老师的问题:

1、1#、2#、3#三台45KW的电机;
2、1#、2#工频或变频控制;
3、3#工频运行;
4、3#工频运行的电机热继不跳闸;
5、1#工频运行时,热继总跳,开机正常,1个多小时后热继就跳;
6、电机电流只有50~60A!!! 

是怎么原因,为什么

工控电力电源擂台每周一期,本期11月27日结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。






楼主最近还看过



#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-21 08:16:41
21楼

热继电器有问题,换个试试。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-21 09:05:24
22楼
引用PistoN 的回复内容:

2号的热继电器也不跳么?如果只是1号的跳,………


1、1#、2#工频或变频控制;

2、1#、2#通过转换开关,一个工频运行时另一个变频运行;

3、1#、2#不论哪个工频运行,热继电器都跳!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-21 09:11:00
23楼
引用变幻莫测 的回复内容:

……题目明显没说清楚是多大热继电器?额定多少A?整定又是多少A?

各位大哥就瞎猜个啥?



1、45KW的电机,热继电器最大整定电流110A;

2、整定电流调到90A多还跳!?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-21 09:14:14
24楼
引用PistoN 的回复内容:

……最后的结果可能也不好合理评判。楼主你把刘总的题目搬来,那可得保证刘总那问题合理、有解



1、一定有解,一个大家满意的解;

2、多讨论点也有好处!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-21 09:15:42
25楼
3、我只能把问题讲清楚,答案揭帖时会告诉大家!

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2010-11-21 13:21:13
26楼

期待着答案!不过一种故障现象可由多种故障引起,也就是说多种故障可能表现出来的故障现象都是一样的。这样让我们猜呀?不过经验多的师傅们中标的可能性大些。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-21 14:21:25
27楼
引用爱你我发狂 的回复内容:

……一种故障现象可由多种故障引起,……


只有仔细分析故障现象,才能不断地缩小故障范围,最终找到故障点!

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-21 23:16:24
28楼
引用刘志斌 的 内容:

 

1、45KW的电机,热继电器最大整定电流110A;

2、整定电流调到90A多还跳!?


再再大些试试看。对于风机泵类负载的电动机驱动,可以考虑适当增大整定电流值到额定电流的1.05----1.1倍,达到约95---99A看看。因为这类负载的负荷扰动变化会较大,使用热继电器保护时的确存在不利于稳定的现象。当然还是建议该换个新的热继电器看看,以便排除热继电器质量有问题的可能。还有你这个热继电器是否距离其他的大功率、发热电器元件更近些收到热源影响?或接线不紧?

 

知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2010-11-22 01:31:59
29楼
应该是变频器的谐波导致电缆发热严重,反映到了热继电器上。

秒杀G

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-11-22 11:21:58
30楼
互感器坏了…………

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2010-11-22 13:11:54
31楼
引用Smile 的回复内容:

1、“电动机机启动时热继电器没有跳闸,一个小时后常出现跳闸现象”说明低压主回路接线没问题。
2、按照电动机额定电流的1.05选择热继电器。(50~60)*1.05=(52.5~63),依此选择低压断路器、交流接触器、热继电器,以此设置的正常电路,不该跳闸才对。
3、原因可能是

(1)电动机运行一个小时后过热,热继电器断开;

(2)电源电压不稳定;

(3)热继电器自身原因,比如制造质量不过关、机械损伤、绝缘损坏,主触头接触不良等;

(4)使用环境问题,使用环境高温、高湿、高腐蚀等等;

(5)线圈技术参数与实际使用不匹配。

热继电器的跳闸原因也可以参考接触器的跳闸原因分析!

此说法有道理。





陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2010-11-22 16:23:55
32楼

对于1#电机工频运行时跳闸问题:

1、大家已经分析过了,可能是热继电器质量问题?

2、热继电器选型是否与实际负载匹配?

2、负载是不是不稳定?

3、接线检查,是不是热继电器接线松动或者触头接触不良?;

4、配线是否细了?

5、环境干扰等....

bakari

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2010年10月24日
发表于:2010-11-22 18:13:19
33楼
对于风机泵类属于二次方律负载,可查看预置U/f比是否正确,根据实际情况进行调整.

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-11-22 18:34:55
34楼
引用知秋 的回复内容:应该是变频器的谐波导致电缆发热严重,反映到了热继电器上。


支持这个说法。

chasthy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:577
  • 注册:2008年12月25日
发表于:2010-11-22 19:26:07
35楼
首先,刘老师的问题说的不是很明白,三台电机的运行关系没说明白做何作用的。就现有资料可以这样入手。用钳行电流表测量实际电流,看三相是否平衡,与热继电器设定数比较。如果都正常,那可以换一个热继电器了。

孑孓

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 736回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2010-11-22 20:10:19
36楼
其实就是热继电器的接线没有接,接头处发热引起热继电器跳。

李云山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-22 20:53:48
37楼
热继电器端子是否有氧化,通往电机的电缆是否时间使用时间过久,电机的热稳定性不好,它们都和时间有关。因为1号运行一段时间才动作。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-22 21:00:09
38楼

引用chasthy 的回复内容:……三台电机的运行关系没说明白做何作用的。……


1、1#、2#、3#三台45KW的电机,都是锅炉房的污水泵;

2、3#水泵独立运行;

3、1#、2#泵一个工频运行、一个变频运行,通过转换开关可以随意切换;

4、1#、2#泵一个工频运行、一个变频运行,通过转换开关可以随意切换,热继电器在工频运行的主电路里!

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-11-22 22:48:29
39楼

都是锅炉房的污水泵?别是与泵的介质有关系吧?!或者1#泵的取污水口附近情况特殊?

yzzcp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:797
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2010-11-23 00:22:58
40楼
如果变频器的参数设置不当的话,有可能会使变频器输出越来越小,这样工频运行的电机电流会逐渐增大

热门招聘