当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
求助,1000KVA变压器低压侧1440A电流,用电缆怎么选型
点击:
1120
| 回复:
1
anyeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2010年11月07日
发表于:2010-11-07 10:11:35
楼主
如题,我把变压器放置在房顶,用电缆引下,露空,电缆怎么选,是不是可以多用几根185的?大家给点建议
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Hoteam
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:336帖 | 23748回
年度积分:0
历史总积分:70347
注册:2007年4月05日
发表于:2010-11-07 10:26:12
1楼
选择4根240的并联吧,根据实际负载选择零线和地线
回复