首页 上一页 1 2 下一页 尾页

剩余电流电气火灾监控器真的能监控电器火灾吗?! 点击:3523 | 回复:36



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-30 23:08:15
楼主
最近接触到高层建筑的电气系统图,其中防火系统有剩余电流电气火灾监控器,这个玩意儿能监控电器火灾吗?!



刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-30 23:14:13
1楼

1、电气火灾,发生在接触不良、过流过载、短路、散热不良、铁心发热等事故中,漏电引起的火灾我没有见过;

2、而剩余电流电气火灾监控器,只能检测漏电流;

3、当系统发生在接触不良、过流过载、短路、散热不良、铁心发热等事故时,它都不能检测到;

4、举例说,你明明看见电线短路着火了,而剩余电流电气火灾监控器却会一点反应也没有的!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-31 10:22:31
2楼
5、举例说,接触不良,不断打火,而剩余电流电气火灾监控器却会一点反应也没有的!!!

饶歌

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:330帖 | 6019回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23673
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-10-31 10:26:59
3楼
剩余电流电气火灾监控器?头一回听到这个概念,确定没搞错吧!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-31 14:59:54
4楼

1、检测原理和剩余电流漏电保护器检测原理一样,检测的剩余电流大小等于漏电流大小;

2、可以设定,例如500mA时报警或切断电源等;

3、可以把检测结果以通信的方式送到主控室,等;

4、据说是高层防火系统规定必须安装的设备。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-31 15:02:39
5楼
5、这个设备,没有作用,更重要的是,以此为据会妨碍真正火灾的发现或急救!

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2010-10-31 16:32:04
6楼

GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》.
9.5漏电火灾报警系统
9.5.1高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
9.5.2漏电火灾报警系统应具有下列功能:
9.5.2.1探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点变化。
9.5.2.2储存各种故障和操作试验信号,信号储存时间不应少于12个月。
9.5.2.3切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4显示系统电源状态。

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2010-10-31 16:40:34
7楼
什么是漏电火灾报警系统---国标GB14287-2005作了明确的定义,其定义如下:“用检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾实时检测并实施报警或切断电源的装置。”

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-31 20:55:33
8楼

“用检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的电气火灾实时检测并实施报警或切断电源的装置。”

1、眼看着短路着火了,它没有反应!?

2、眼看着接触不良已经着火,它没有反应!?

3、这个“家伙”是真的害人的玩意儿!!!

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-10-31 21:43:13
9楼
最有名的剩余电流电气火灾监控器是河南新乡的,名字好像是叫小武松。用过不少,没见有作用。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-01 08:56:16
10楼
引用大话东游 的回复内容:……河南新乡的,……


变魔术的地方!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2010-11-01 09:15:12
11楼
这个系统应该对漏电流和短路电流都起保护作用,如果短路了不动作,那就是系统的问题了。不过,接触不良引起火灾它是保护不了的。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-02 20:35:18
12楼

引用李纯绪 的回复内容:这个系统应该对漏电流和短路电流都起保护作用,……


1、它的原理和剩余电流漏电保护器一样;

2、剩余电流漏电保护器对短路电流不动作;

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2010-11-03 23:36:28
13楼

转个帖

为什么要加装漏电火灾报警系统 :
  由于人们对安全规范用电常识的深入,使得由电气故障引发的人身伤害事故逐年递减,但是每年由电气事故引发的火灾数量却在增加,这与我国火灾总数呈逐年递减的趋势形成了鲜明对比。据我们在每年国家消防局以及省、市的消防管理部门对火灾数据的统计分析,电气火灾占火灾总的361%,且有逐年上升的趋势,这就要求我们查原因,找根源再采用行之有效的科学方法来减轻这些灾害。日本、欧美等发达国家人均用电量比我国高得多,为何其电气火灾发生机率比我国要小得多呢?其主要原因就是在重要场合设置剩余电流式电气火灾监控探测系统。例如:日本在很多年前就广泛运用的漏电在线检测技术(即漏电火灾报警系统)日本《内线规程》中就有了强制明确的强制条文。漏电火灾报警系统应用在我国国家规范中其实早有规定,如《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.21条:“为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A”;又如《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)新增第9.5.1条:“高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统”;《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.2.7条规定了宜设置漏电火灾报警系统的场所。
  漏电火灾报警系统中的“漏电”解释实际上已与我们传统理解的大不一样,在相关规范中准确地说应该称之为“剩余电流”,剩余电流比漏电电流含义更广,它包含了电器式线路缘损伤流入大地的故障接地电流、对地电容电流、谐波分量电流及电器设备和线路正常运行时对地的泄露电流,因带电导体间相与相间及相与N线间的短路应靠保护电器切断电源,当故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值的电弧短路确难以切断电源,电气火灾的有关报道中接地故障电弧引起的火灾多于带电导体间(相与相、相与N线)的短路,因此,对于接地故障无论是金属性的还是电弧性的短路都能利用剩余电流保护装置切断电源发出报警信号以利预知灾前隐患,及时采取措施消除隐患,避免火灾的发生。“漏电火灾报警系统”作为一种新生的先进保护措施已经得到了消防部门、施工图审查中心和消防工程设计工人员的重视,作为一种预报警系统,其优于火灾自动报警系统及消防联动系统的地方是可以提前报警并采取应急手段,将用户损失尽量减少到最低限度,因此在工程设计中应严格按照规范要求设置“漏电火灾报警系统”。

GK368

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 531回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1721
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2010-11-03 23:45:21
14楼
引用李纯绪 的回复内容:这个系统应该对漏电流和短路电流都起保护作用,如果短路了不动作,那就是系统的问题了。不过,接触不良引起火灾它是保护不了的。

是的,对接触不良引起火灾或事故好像没有太好的办法!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-04 00:11:05
15楼
引用GK368 的回复内容:

……剩余电流比漏电电流含义更广,它包含了电器式线路缘损伤流入大地的故障接地电流、对地电容电流、谐波分量电流及电器设备和线路正常运行时对地的泄露电流,因带电导体间相与相间及相与N线间的短路应靠保护电器切断电源,……



1、“带电导体间相与相间及相与N线间的短路”电流,不是剩余电流,所以是无法监测到的!

2、还有过载电流,也是监测不到地;

3、而火灾事故大多是过载电流、短路电流引起的!

x017951

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 210回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:169
  • 注册:2009年10月08日
发表于:2010-11-05 12:59:26
16楼
那个机噐就是漏电火灾报警糸统值几多银子

fhmgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-05 13:09:30
17楼
从原理上分析我也觉得没用!!!!!1111

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-06 19:37:00
18楼
2000元人民币!                                                

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-11-10 08:49:50
19楼

引用GK368 的回复内容:……接触不良引起火灾它是保护不了的。

 


 

是的,对接触不良引起火灾或事故好像没有太好的办法!

 


 

1、对接触不良引起火灾或事故好像没有太好的办法!

2、有好办法,大家讨论!


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2010-12-29 11:20:03
20楼
漏电保护器带过载和短路保护,功能和空气断路器相同。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页