求助!转矩提升的应用?(三菱变频器) 点击:859 | 回复:1



daydayup8

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:27帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:456
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-10-20 15:18:52
楼主
1、风机、水泵类的负载是否设置转矩提升?为什么?
2、某一电机,有时在低频运行时需要带负载,有时是空载运行,如何设置转矩提升呢?
3、设置了转矩提升,变频器运行时输出电流如何变化?



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-10-20 17:28:54
1楼

1、风机、水泵类的负载是否设置转矩提升?不一定,要看负载有多大,负载重(尤其是大直径风机),不提升转矩,没法启动。如果负载已经能够启动,就没必要再增加转矩提升。

2、同上,再能够带动负载的前提下,尽可能的降低转矩提升。

3、增加了转矩提升,如果负载轻,电机电流将随着转矩的增加而增加(增加的是电机的无功电流)。如果负载重,电机电流将随着转矩的提升而减少(因为电机电压增加,所以电机电流的有功分量降低)。

 