首页 上一页 1 2 下一页 尾页

锅炉补水泵,频繁起停,只有加速时间,减速时间为零? 点击:3610 | 回复:24



刘志斌

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-19 19:15:36
楼主
今一锅炉房,用变频器开关控制补水泵起停频繁,但只有加速时间控制过程,没有减速时间控制过程,加减速时间设定31秒,为什么?



宁静致远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1237
  • 注册:2010年1月22日
发表于:2010-10-19 22:00:10
1楼
用的是高压水泵,水罐里的水压力高,变频器用的是自由停车,所以没减速时间,变频器停止输出时,水泵也就停车了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-19 22:10:34
2楼
引用宁静致远 的回复内容:……变频器用的是自由停车,所以没减速时间,……

变频器已设置减速时间31秒,为什么能是自由停车?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-19 22:12:27
3楼
如此长期频繁起停,变频器能否维持减速停车???

赵安会555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:145
  • 注册:2009年8月17日
发表于:2010-10-19 22:27:29
4楼

为什么不修改变频参数,可自由控制

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-10-19 22:48:55
5楼

在水压处于临界值时,压力继电器频繁吸合造成变频器频繁启停

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-19 23:14:30
6楼
引用Hoteam 的回复内容:

在水压处于临界值时,压力继电器频繁吸合造成变频器频繁启停



此时可以增大回差设定值。

知秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2010-10-20 00:01:01
7楼

水泵的启动和停止需要设置成平滑的缓冲过程,否则可能会发生水锤现象,破坏管道设备。

有的变频器除了设置加减速时间外还需要设置选择停止方式,具体参见说明书。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-20 00:45:48
8楼
引用刘志斌 的回复内容:引用Hoteam 的回复内容:

在水压处于临界值时,压力继电器频繁吸合造成变频器频繁启停

 


 


此时可以增大回差设定值。

 


 

锅炉补水泵主要是位锅筒加水保持水位稳定,增大回差不是好办法,起码不能双向回差都增大,否则在需要补水那个方向上不启动,锅炉锅筒水位下降太快不安全,尤其是越不能及时上水越容易生出过饱和泡沫形成虚假水位,安全隐患更加突出。应该采用多冲量控制方式综合压力、差压、水位、蒸发量等变量控制上水,既是避免危险也能避免频繁启停泵

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-20 08:40:46
9楼
引用PistoN 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容:引用Hoteam 的回复内容:

……锅炉锅筒水位下降太快不安全,尤其是越不能及时上水越容易生出过饱和泡沫形成虚假水位,…


谢谢!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-20 20:18:54
10楼

1、今天找到原因了;

2、这个控制电路的设计有问题;

3、靠控制变压器的出口接触器的通断,来控制电机的起、停;

4、当补水压力达到设定值时,接触器跳闸补水电机停机,当然没有变频器的减速时间;

 

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-10-20 20:42:01
11楼
引用刘志斌 的回复内容:

1、今天找到原因了;

2、这个控制电路的设计有问题;

3、靠控制变压器的出口接触器的通断,来控制电机的起、停;

4、当补水压力达到设定值时,接触器跳闸补水电机停机,当然没有变频器的减速时间;

 



变频器所带负载时不能突变的。通过变频器出口接触器来控制变频器的启停显然是错误的

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-20 20:47:36
12楼
引用Hoteam 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容:

……变频器所带负载时不能突变的。通过变频器出口接触器来控制变频器的启停显然是错误的


1、这个早就知道,设计的没有采纳这种建议;

2、当时还没有想到影响变频软停车的情况;

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-10-20 20:54:26
13楼
引用刘志斌 的回复内容:引用Hoteam 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容:

……变频器所带负载时不能突变的。通过变频器出口接触器来控制变频器的启停显然是错误的

 


 

1、这个早就知道,设计的没有采纳这种建议;

2、当时还没有想到影响变频软停车的情况;





这位设计师不会超过28岁,年轻气盛听不进去别人的意见。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-20 21:24:27
14楼

引用Hoteam 的回复内容:……年轻气盛听不进去别人的意见。



1、就这个图也不是他设计的,是从别人那里拿来的,压根就不知到这样接会造成什么损坏;

2、现在还有几十台变频器都是这样运行的,听说还是变频器厂家给的图;

Hoteam

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-10-20 21:38:59
15楼
引用刘志斌 的回复内容:

引用Hoteam 的回复内容:……年轻气盛听不进去别人的意见。

 


 


1、就这个图也不是他设计的,是从别人那里拿来的,压根就不知到这样接会造成什么损坏;

2、现在还有几十台变频器都是这样运行的,听说还是变频器厂家给的图;





推卸责任呗,变频器厂家那能犯这样低级的错误。照这样启停,用不多长时间内部的滤波电容就得废掉

yzzcp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:797
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2010-10-20 23:21:28
16楼

控制锅炉补水泵的变频器是用压力控制?不是液位?

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-21 02:25:35
17楼
不管用压力还是液位控制,关键是变频器输出侧不能负载突变,就算现在没事早晚你那变频器要出事

学习siemens

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2010-10-21 06:57:44
18楼

1,水泵起停频繁是你水压差(液位差)启停值太小吧.

2,今天也长见识了,变频器的的控制也能通过接触器的通断,来控制电机的起、停;那你是钱多哟!!!!!!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-10-21 08:44:21
19楼
引用学习siemens 的回复内容:

……变频器的的控制也能通过接触器的通断,来控制电机的起、停;那你是钱多哟!!!!!!!!


同意你的观点,不过据他们说图是变频器厂家给的。

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-28 21:25:17
20楼

引用Hoteam 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容:引用Hoteam 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容: ……
这位设计师不会超过28岁,年轻气盛听不进去别人的意见。


看来Hoteam是28岁了



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页