刘志斌
宁静致远
赵安会555
为什么不修改变频参数,可自由控制
Hoteam
在水压处于临界值时,压力继电器频繁吸合造成变频器频繁启停
知秋
水泵的启动和停止需要设置成平滑的缓冲过程,否则可能会发生水锤现象,破坏管道设备。
有的变频器除了设置加减速时间外还需要设置选择停止方式,具体参见说明书。
PistoN
此时可以增大回差设定值。
锅炉补水泵主要是位锅筒加水保持水位稳定,增大回差不是好办法,起码不能双向回差都增大,否则在需要补水那个方向上不启动,锅炉锅筒水位下降太快不安全,尤其是越不能及时上水越容易生出过饱和泡沫形成虚假水位,安全隐患更加突出。应该采用多冲量控制方式综合压力、差压、水位、蒸发量等变量控制上水,既是避免危险也能避免频繁启停泵
……锅炉锅筒水位下降太快不安全,尤其是越不能及时上水越容易生出过饱和泡沫形成虚假水位,…
1、今天找到原因了;
2、这个控制电路的设计有问题;
3、靠控制变压器的出口接触器的通断,来控制电机的起、停;
4、当补水压力达到设定值时,接触器跳闸补水电机停机,当然没有变频器的减速时间;
……变频器所带负载时不能突变的。通过变频器出口接触器来控制变频器的启停显然是错误的
1、这个早就知道,设计的没有采纳这种建议;
2、当时还没有想到影响变频软停车的情况;
引用Hoteam 的回复内容:……年轻气盛听不进去别人的意见。
1、就这个图也不是他设计的,是从别人那里拿来的,压根就不知到这样接会造成什么损坏;
2、现在还有几十台变频器都是这样运行的,听说还是变频器厂家给的图;
yzzcp
控制锅炉补水泵的变频器是用压力控制?不是液位?
学习siemens
1,水泵起停频繁是你水压差(液位差)启停值太小吧.
2,今天也长见识了,变频器的的控制也能通过接触器的通断,来控制电机的起、停;那你是钱多哟!!!!!!!!
……变频器的的控制也能通过接触器的通断,来控制电机的起、停;那你是钱多哟!!!!!!!!
同意你的观点,不过据他们说图是变频器厂家给的。
引用Hoteam 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容:引用Hoteam 的回复内容:引用刘志斌 的回复内容: …… 这位设计师不会超过28岁,年轻气盛听不进去别人的意见。
看来Hoteam是28岁了