爱默生TD2000变频器上电后显示8888闪烁 点击:1431 | 回复:3



东北良民

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:40帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2010-10-13 12:56:28
楼主
爱默生TD2000变频器37KW,上电后显示8888而且闪烁。经检查霍尔坏了2个,坏霍尔拆下后送电仍然显示8888闪烁。测量各组电压:-15V基本正常,+15V波动(11~15V),5V正常,24V为26V.主板键盘已更换问题依旧。哪位高手大哥指点一下啊!



F117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1745
  • 注册:2010年9月21日
发表于:2010-10-13 13:14:41
1楼
还是电源的问题,这机器传感器老爱坏,修了几台买了几次传感器了。

xulongxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年7月15日
发表于:2011-10-08 21:22:48
2楼

上家能否提供详细点的,是什么传感器。我这也碰到同样问题

 

变频电源维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2010年7月20日
发表于:2011-10-22 19:10:31
3楼

当然是霍尔了。电流检测部分的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师