求助ACS400 变频器过压故障 点击:322 | 回复:4



午夜的星空

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年11月07日
发表于:2010-09-28 19:36:51
楼主
一台ACS400 30KW变频器上电即报FL2 过压故障,电源正常,查看变频器参数发现变频器面板上显示直流电压竟达到998V,而正常是500多V,检查几个300K的电阻都好的,把H7光偶也换了,故障依旧,请教各位大虾指点迷津!



nike_real

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2010-09-29 10:10:24
1楼
ABB传动产品销售代理商(交流,直流变频器,变频器备件)
ABB传动产品的各类板载程序,软件(快速,准确,价格低)
ABB低压产品代理商(软起,空开,继电器,断路器等)
成套设备供应商(变频柜,软起柜,低压柜,中压柜)
电气自动化项目设计、工程改造,现场安装、调试及维修
风机变频器,水泵变频器,应用指导,培训等
风电变频器备件(部分供应,面议)

全新ACS600,DCS500备件,数量有限,欲购从速!

任强 (区域销售经理)
北京东恒通达科技发展有限公司
手机:13810509837

长期合作或批量采购变频器等设备,可给最优惠的折扣。

有需要解决或咨询的问题,欢迎来电!希望业内人士,多多支持,指点。

宣传不当的地方,敬请谅解。

LOVE双子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:352
  • 注册:2010年8月20日
发表于:2010-09-29 16:14:21
2楼

更换控制板吧,应该是控制板坏了!!技术问题可以联系:13701073205 郭亮

丁旦

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2010-10-05 17:59:08
3楼

ni shi yong wang yong biao liang de ma? zai shi shi .

wolfhowl00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2010年8月12日
发表于:2010-10-08 12:32:17
4楼
把电容器拖出来看看呢