威纶500触摸屏不支持三菱FX1S吗? 点击:1810 | 回复:10



LIUXD6909

    
  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-19 07:30:20
楼主

三菱FX1S和电脑连机,却不能在无触摸屏的情况下在电脑里在线模拟,是什么缘故,难道EB500只能支持FX2N和FXON,还是我哪里设置有错误?那么我想用EB500程序检查下PLC程序是否正确,正确步骤是什么呢?



楼主最近还看过



LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-19 07:48:21
1楼
对了,电脑和PLC是通过USB-SC-09通讯的,有关系吗?

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-19 08:42:55
2楼

维纶通这边设置“MITSUBISHI FX0n/FX2”,不能设置为“MITSUBISHI FX2n”。前者适用于
FX0s/FX0n/FX1S/FX1N//FX2 等型号,后者仅适用于FX2n 系列PLC。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-19 08:49:27
3楼

忘了,在点在线模拟,就会显示No response。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-19 08:50:04
4楼
谢谢2楼主朋友,我再连接下试试。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-20 06:53:55
5楼

打开EB500软件,点击easybuilder创建一个起动停止电路文件,选择FXON/FX2型PLC然后编译保存。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-20 07:01:36
6楼

打开三菱GX  Developer编程软件,因为手头只有一台FX1S型PLC,所以软件里PLC类型须选FX1S,然后编写一个简单的起停电路,保存后写进PLC中。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-20 07:13:03
7楼

然后点击Oline-simulator,对编好的起动停止电路EOB文件进行在线仿真。

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-20 07:21:19
8楼

仿真结果如下。

 

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-09-20 07:23:11
9楼

发现停止时按钮上显示停止字,为什么起动时还是显示停止字,明明我在1态写入了起动字样啊,为什么呢?