做的换热机组设备 S7200 216控制 3个235 2个232扩展 11路模拟信号输入 7路输出 ,PLC→235→235→235→232→232这样接的。
其他都正常 235模块模拟信号输入按顺序往后排,前俩模块采集的模拟信号都正常在屏上都显示珍藏该行, 但第3的模块上最后3路模拟信号输入怎么都不能显示正常,程序方面没问题,在电柜里用PC监控发现 第3个模块明明没有信号输入但在程序里还是看到有6400~9300左右的信号输入 接上传感器后 相当于在6400~9300基础上加了正常的采集值进行运算,室内温度都4 50度......
PLC及模块相关设置应该没错 至少3个235设置没问题 232的信号输出也正常 。
请问能告诉我什么原因吗= =. 不胜感激