(已结束)工控PLC擂台第2期--用PLC控制水泵电机。 点击:9026 | 回复:75



云锋

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-03 10:55:11
楼主

用所熟悉的PLC,设计一控制系统,用水池水位(模拟量和开关量共同作用)来控制两台水泵电机的启停。(一台主用一台备用)。

1,PLC硬件选型(建议选择不带集成IO的CPU),并对所选模块附注简短说明。

2,列出I/O点表,并加以定义。(需准确表述设备各状态)。

3,简要阐述程序思路。

工控PLC擂台每周一期,本期下周末结贴。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-08 15:58:33
41楼
5:工作状态显示:变频器故障报警,热继电器过载报警,高低液位,各运行状态输出到控制柜面板指示灯显示。

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-08 16:08:33
42楼
楼主没有反应现在上面的思路为往水箱里泵水。上面的个人见解不知如何,望各位同行多指教!

542293926A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-09-08 16:21:39
43楼
不好意思 我想问下  和这个题目没关系的问题    请大家见谅    就是我想自己提问    怎么提问  没有找到啊   谢谢大家了

永不止步

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-09-08 16:56:18
44楼
回复内容:
对:542293926A 关于不好意思 我想问下  和这个题目没关系的问题    请大家见谅    就是我想自己提问    怎么提问  没有找到啊   谢谢大家了 内容的回复:


发帖啊  你问哪方面的技术问题到哪个版块,分的很清楚的

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-09 14:13:16
45楼

就是将集水井(池)的水排到外边去。。以保持其水位在正常水位。

电机未指明功率,其控制用软启/接触器+热继实现均可。

彩虹的搞得太复杂了,工频变频都考虑进去了。

其实就是用水池水位来控制水泵电机的自动启停。

大家抓紧时间攻擂。

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2010-09-09 15:13:06
46楼
用个CPU222+EM231就可以实现了,单独CPU就得用S7-300很浪费!

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 15:32:26
47楼

云峰问你的时候你怎不回答现在才说???????

此题命题也不清晰!!!!!!

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 15:44:41
48楼

其实往外打往里打都一样,控制都差不多!!!

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 15:52:08
49楼

下面我就来说往外面打水!!!

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-09 15:56:16
50楼

TO 彩虹:

你把前面的帖子改一下 就OK了。

CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2010-09-09 16:00:53
51楼

一、硬件选型
1、控制柜壳:1台(因不知电机功率大小,无法确定尺寸)
2、磁翻板液位变送器:1台(4—20mADC输出,两线制),也可以选差压变送器
3、直流稳压电源:1台(0.5A,为液位变送器供电)
4、CPU222 (6ES7 212-1BB23-0XB0,8入、6出开关量)
5、EM231 (6ES7 231-0HC22-0XA0,4路模拟量输入模块)
6、交流接触器:2台
7、热继电器:2台
8、指示灯:
绿灯:3个(电源指示、一泵运行指示、二泵运行指示)
红灯:2个(高液位报警、低液位报警)
9、扳把开关:
单层双档:1个(一/二泵选择)
双档双层:1个(手/自动切换)
10、按钮:
绿钮:3个(一泵手动启动、二泵手动启动、消音)
红钮:2个(一泵手动停止、二泵手动停止)
11、蜂鸣器;1个
二、I/O表
1、I0.0 “手动/自动”切换开关
2、I0.1 “ 一/二泵”切换开关
3、I0.2 消音
4、I0.3 一泵过流(来自一泵热继电器常开点)
5、I0.4 二泵过流(来自二泵热继电器常开点)
6、AIW0 模拟量输入(水箱液位)
7、Q0.0 一泵启动
8、Q0.1 二泵启动
9、Q0.2 高液位报警
10、Q0.3 低液位报警
11、Q0.4 蜂鸣器
三、控制概述
磁翻板液位计作为液位传感器,其一方面将实际液位进行现场就地指示,另一方面将液位信号送入EM231。系统集就地显示、检测及控制为一体。其中控制分为手动、自动两种控制方式。手动控制是通过操作控制柜上相应的手动控制按钮及转换开关来实现的,自动控制是通过PLC、等向执行单元发出控制信号来控制水泵的启停。系统实现了两台水泵一用一备、备用泵自投、水泵自动切换运行等自动控制功能,并实现了声光报警、联锁、自锁、保护等功能。
四、主要功能与控制方式
1、手/自动选择功能。
2、水泵选择功能。
3、两台水泵一用一备。
4、高位启动一台水泵运行,另一台处于备用状态。
6、超低液位停泵。
7、双泵互锁
8、一台水泵故障时自动切换为另一台备用泵运行。
9、超高液位、超低液位声光报警。

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 16:05:03
52楼

硬件需求                                                    型号                                              数量 功能

siemens 电源模块                          6ES7 407-0DA01-0AA0                         1                     电源模块 输出4A DC24V
siemens CPU312                          6ES7 312-1AD10-0AB0                         1                    CPU312,16K 内存
siemens I/O模块323                      6ES7 323-1BL00-0AA0                          1                   16点输入16点输出,24VDC
siemens 模拟量 334                     6ES7 334-0CE01-0AA0                         1                    模拟量输入4路模拟量输出2路
断路器 单相断路器                          mitsubishi                                                2                    2A 一个用于PLC供电,一个用于传感器24VDC供电
电动机保护开关                                mitsubishi                                                2                    给电机供电并且起过流保护作用开关
接触器                                                m

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 16:12:41
53楼
                    I/O表
I0.0                             停止开关
I0.1                             手动/自动 转换开关
I0.2                             启动按钮
I0.3                            1#电机过载报警
I0.4                            2#电机过载报警
I0.5                            水池低液位

I0.6                            水池中液位
I0.7                            水池高液位
PIW272                    压力传感器模拟输入
Q0.0                         1#电机运行指示灯
Q0.1                         2#电机运行指示灯
Q0.2                         高液位显示灯
Q0.3                         中液位显示灯
Q0.4                         低液位显示灯
Q0.5                        1#电机过载报警指示灯

Q0.6                       2#电机过载报警指示灯

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 16:35:39
54楼

怎么修改时把最先的改了???

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 17:03:38
55楼

为什么我上面的修改后就没有了??????....................................

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2010-09-09 17:11:27
56楼

工控网的回帖界面一点都不好用,不易修改很耽误时间,没有表格排版很难!!!强烈建议工控网增加界面功能!!!

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2010-09-10 10:47:06
57楼

搞那么复杂干嘛,真是的,买个西门子的LOGO就好了。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-10 16:04:22
58楼

一等奖1名,50MP获得者:彩虹 纪强
二等奖5名,10MP获得者:
CSUNXY62     CSUNXY62
永不止步      wain0222
ahuihome    ahuihome
yzp3000     yzp3000
飘在途中     飘在途中
三等奖6名,30积分获得者:

ye_w    ye_w
Hoteam    haoge_188
飞行途中    wxdho
勃龙工控    bloon
利辉    利辉
nineapple   nineapple

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-09-10 16:32:53
59楼

I/O表:

DI1  1#泵自动方式

DI2  1#泵电源监测

DI3 1#泵运行反馈

DI4 1#泵故障反馈

DI5 2#泵自动方式

DI6 2#泵电源监测

DI7 2#泵运行反馈

DI8 2#泵故障反馈

DI9  启主泵液位

DI10 启备泵液位

DI11 高报警液位

DI12  停泵液位

DO1 1#泵控制

DO2 1#泵故障

DO3 2#泵控制

DO4 2#泵故障

DO5  综合故障

DO6 液位高报警

AI1 水池水位

仅供参考。