原创:对哈尔滨某小区电梯经常出现故障的解决方案 点击:192 | 回复:1



Hoteam

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2010-08-27 08:50:57
楼主

       07年底哈尔滨有客户联系我,说他们负责的一个小区里7.5KW的电梯经常出现故障,症状如下:
1、 上升过程中停机的话电梯会停在最近的楼层,
2、 下降过程中停机电梯则排降。
3、 同时变频器一直报警,必须手动复位解除
       我咨询下当地物业,了解到他们小区是新建的,电力不是很稳定,经常出现短时间的停电和电压波动,他们为了解决这个问题就在最初设计时考虑使用了应急电源,即EPS。某品牌电源厂家在后期安装时使用了5.5KW的EPS;理由是电梯不能天天满载运行,在正常情况下5.5KW足够。
      了解到这些信息,我心里就有底了,然后又去沈阳柏林特电梯公司了解下情况,更进一步证实了我的判断:国内电梯厂家为了竞争的有利,他们经常将功率标小一个规格甚至更多,比如在该小区使用的48台7.5KW的电梯,所使用的电机功率是13KW,而实际使用的变频器是15KW。但原EPS厂家所配置的5.5KW的EPS远远满足不了要求。有市电时,是通过EPS的市电旁路供电,肯定不会有任何问题,但当市电不正常或者掉电后,EPS在不到一秒内切换到电梯上,造成电梯的变频器报故障,原配置的EPS功率又不能满足要求,故出现了上述的症状。
       我给当地提供的解决方案就是将EPS功率加大到15KW;并要求EPS的切换时间在5MS内。在我们当地分公司的努力下,该小区48台全部换成由我设计的EPS。并在随后几年竣工的小区全部选用我们的产品。

 

 
警示:在设计选型时一定要清楚客户的需求和现场的实际情况。



楼主最近还看过



永不止步

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-08-27 08:55:33
1楼

沙发…………


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师