FX2n-48MR+Fx2n-485BD和汇川的变频连接问题 点击:401 | 回复:2



1lixz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:493
  • 历史总积分:546
  • 注册:2004年12月24日
发表于:2010-08-18 10:27:29
楼主
我现在用FX2n-48MR+Fx2n-485BD和汇川的变频连接,可是发现我发出的信号变频可以收到,但变频返回的信号我收不到,我知道RS指令无协议通讯时要他要收到两组数据,第一组是PLC发出的命令,第二组才是变频发来的数据,怎么处理?RS指令发出命令后就进入接收状态,可是PLC指令是顺序执行的。如果接收到第一组数据后M8123就复位了,等待第二组数据,可程序要向下执行,等不到第二组数据,PLC就向下执行其他的命令了。请高手指点。



ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-08-18 11:50:40
1楼

是指接收的报文有几组?

另外你接收的数据报文不能合为1组?

可以考虑使用多组RS指令。

005lyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2010-08-19 00:07:41
2楼

由于汇川变频器用的是两线半双工模式通讯,所以PLC第一次接收到的是PLC本身发出去的数据,你可以将RS指令最后一个操作数即是接收数据的长度设为K16,而不要设为K8;你处理接收到数据时只要看后面8位寄存器里面的数据就可以了。