西门子200PLC强制指定值
S7--200允许您用指定值来强制赋给一个或所有的I/O点(I和Q位)。另外您也可以强制改变最多16个内
部存储器数据(V或M)或模拟I/O量(AI或AQ)。V和M存储器变量可以按字节、字或双字来改变。模拟量
只能以字方式改变,以偶字节开始(如AIW6或AQW14)。所有强制指定值存储在S7-200的永久存储
器中。
因为在扫描周期的不同阶段(执行程序、或I/O更新、或通讯处理阶段)可能会改变强制数据。所以在扫
描周期的不同时间,S7-200又使用了这些强制变量。
读输入:在读取输入时,西门子200PLC将强制值应用到输入。
执行程序中的控制逻辑:S7-200将强制值应用
到所有立即I/O访问。程序执行后,强制数据最
多可用于16个存储器。
处理所有通讯请求:S7-200将强制值应用到所
有读/写通讯访问。
写入输出:在写入时,S7-200将强制值应用到 输出。
您可以使用状态表来强制变量,要强制一个新值,将
其输入到状态表的新值列中,然后按工具条上的强制
钮。要将一个已经存在的当前值变为强制值,在当前
值列中选中该变量,然后按强制钮。
执行程序 处理通讯请求 执行CPU自诊断 写入输出 读取输入 扫描周期
威纶触摸屏:http:www.52hmi.com
西门子200PLC: http://www.52plc.com
[15733]
[12309]
[9114]
[13222]
[21396]
[8001]
[32949]
[13455]
[9714]
[8229]

客服
小程序
公众号