哪位前辈能帮我解释一下三菱PLC程序里的这几个指令 点击:910 | 回复:10



shj52

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2010-07-28 20:23:04
楼主
哪位前辈帮我解释一下三菱PLC程序里的 【<> R2065 K1】,【<> D1120V6 R540V6】,【MOV K1 R1310V6】,【D<> D1002 R502】各是什么意思哦?谢谢



501200837LYJ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2010-07-30 20:43:06
1楼

不是三菱的吧 没有R的

shj52

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2010-07-31 20:10:36
2楼
回复内容:
对:501200837LYJ 关于

不是三菱的吧 没有R的

内容的回复:

是三菱的,这个程序里用到了好多,我就是搞不明白,是不是和变频器或触摸屏通信用的什么指令,因为设备用到变频器和触摸屏

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2010-08-01 06:17:35
3楼
<> R2065  K1 ——  R2065 不等于 1  能流接通

<> D1120V6 R540V6 ——D1120V6 不等于 R540V6 能流接通 ,最终比较地址取决于V6的值。
                                               D[1120+V6]、R[540+V6]

MOV K1 R1310V6——  将常数1送入R1310V6中去。 最终地址由V6的值确定。R[1310+V6]

D<> D1002 R502——D1002,D1003组成的32位存储空间的值 不等于 R502,R503组成的32位存储空间的值,能流接通,带有D前缀的说明是32位指令。

Good Luck

shj52

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2010-08-01 15:16:57
4楼
回复内容:
对:yuanle 关于<> R2065  K1 ——  R2065 不等于 1  能流接通

谢谢前辈的指点,感觉前辈在这方面有很多经验。请问 DAND R1000 K8M700 R1000 这个指令是什么意思哦,程序中用到的R540,R1310,R1000,这些是不是数据存储器,我在三菱指令表里也查不到解释,请问这些怎么用,要注意什么。能请老师帮解释一下,设备用的触摸屏是Pro-face3000的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-08-01 17:27:32
5楼

既然肯定是三菱的,既然在三菱的(FX)指令中未找到,那么为什么就不能想象是三菱Q系列的PLC?

其实就是Q系列的PLC,R540是Q系列的文件寄存器。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2010-08-01 19:01:50
6楼

我用过AOJ2也有R寄存器啊。

shj52

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2010-08-01 20:55:35
7楼
回复内容:
对:yjig 关于

既然肯定是三菱的,既然在三菱的(FX)指令中未找到,那么为什么就不能想象是三菱Q系列的PLC?

其实就是Q系列的PLC,R540是Q系列的文件寄存器。

内容的回复:plc是三菱FX-3U的,R不知道在程序中是什么意思,更不知道怎么用,查相关手册也没有解释,而程序中又用到很多,所以很急,请高手能指点一下


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-08-01 22:13:38
8楼

三菱FX-3U的PLC资料没找到,以下分别是FX-1S与FX-3U的指令,你比较一下,看看有什么相似之处。

FX-1S的PLC:

 

FX-3U的PLC:

在FX-1S的PLC中,D表示寄存器,V表示变址寄存器,那么在FX-3U中,R与V表示什么还有什么疑问?

shj52

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2007年12月01日
发表于:2010-08-02 20:52:30
9楼
回复内容:
对:yjig 关于

三菱FX-3U的PLC资料没找到,以下分别是FX-1S与FX-3U的指令,你比较一下,看看有什么相似之处。

FX-1S的PLC:

 

FX-3U的PLC:

在FX-1S的PLC中,D表示寄存器,V表示变址寄存器,那么在FX-3U中,R与V表示什么还有什么疑问?
内容的回复:我今天又查了很多资料和问同事,才知道R和D都是寄存器,但不知道他们之间在用法上有什么区别?


我的水平有限

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:20帖 | 186回
  • 年度积分:139
  • 历史总积分:416
  • 注册:2010年7月06日
发表于:2010-08-02 21:11:41
10楼
学习了,没搞过FX3U,真还不知道R也是数据寄存器。