发表于:2010-07-18 20:47:14
楼主
问:刚买的USB-PPI,安装了和电缆一起配套的USB驱动,但始终连接不上,提示通信超时 请检查端口号,网络地址,波特率和连接电缆。
PC/PE接口选的是PC/PPI cable(PPI)
属性里参数如下
一、PPI
站地址:0
超 时 :1S
网络参数:
高级PPI (没选)
多主站网络(没选)
传输速率:9.6Kbps
最高站地址:31
二、本地连接
连接到:USB
通信窗口:本地0、远程0、PLC类型:(没有显示哦,但在我编程软件里我设置了是CUP224 CN)、搜索所有波特率(打钩)。
请问是上面参数有问题还是电缆或USB驱动软件的问题,如果错了应该怎么设置 请各位老师指点 谢谢! 内容来自电气自动化技术网
答;将PLC打到STOP状态试试。
使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
装好后默认的为COM3口。
转载请注明出处:电气自动化技术网