QPLC CC-LINK FX2N(各位高手们请进) 点击:729 | 回复:2



天问

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2010-07-15 22:55:36
楼主

我现在在做一个系统,QPLC通过CC-LINK(QJ61BT11N)模块控制一个FX2NPLC(带有FX2N-32CCL模块),怎么通过指令控制FX2N启动高速计数器如:C235,Q程序中怎样体现,地址怎样分配。我这样做,其实是让FX2N纯作为高速计数器来用,FX2N上的X0作为脉冲输入端子。因为手头上没有高速计数模块,只能出此下策。而且,我还疑问,要启动C235,必须置位M8235,这是FX2N特殊继电器,分,配地址时,会不会和QPLC上的中间继电器冲突。怎样来做?

有意者邮箱联系:txzfbi2009@yahoo.cn




netuse

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2010-07-19 16:51:25
1楼

两者没有冲突的,从32CCL读数据编程时不要写到M8235的位置即可。

首先:Q PLC(该Q-CPU的软元件)将数据刷新到QJ61BT11N的缓冲区;第二步:在CC-Link网络上站点进行数据交换(在QJ61BT11N缓冲区与32CCL缓冲区进行数据交换);第三步:通过From/TO指令从32CCL缓冲区中将数据读入FX2N PLC(该FX-CPU的软件元件)中进行逻辑运算。