HMI断网后标签值保留应该怎么办
点击:
122
| 回复:
1
gmx_1234
关注
私信
精华:61帖
求助:0帖
帖子:663帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:13653
注册:2006年5月31日
发表于:2010-07-12 08:51:45
楼主
我的HMI是用的Intouch10.0版,下位PLC是AB的CLX,用以太网连接。
遇到的问题是,我把网线扯掉后,HMI居然没什么反映,保持没断网之前的样子,标签的值也不再变化。如果我强行刷新,则HMI连接PLC的标签都清0
但是我希望HMI能自动的把数据清零,免得操作工不知道网断了还高高兴兴的生产呢
有什么办法吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
妖饶
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:330帖 | 6019回
年度积分:0
历史总积分:23673
注册:2010年2月20日
发表于:2010-07-12 09:17:17
1楼
标记名字典里面的标记名定义保留值选项去掉!