发表于:2010-07-09 18:59:30
楼主
WJR节电型软起动器具有完善的故障保护功能 ,一旦故障发生,保护功能动作,停止输出 ,电动机停转。
一、故障诊断(选自中国变频器资讯网www.ycbpq.com)
WJR节电型软起动器故障显示代码位Err**,其后二位闪动。代码内容及说明如下:
代码
故障内容
说明
Err01
断相
主电路任意一相断线
Err02
过电流
超过额定电流12倍
Err03
过载
额定电流设定值小或电动机超载
Err04
三相不平衡
任意两相电流之差大于25%时保护
Err05
晶闸管过热
温度大于70度时保护
Err06
A相晶闸管故障
A相晶闸管短路
Err07
B相晶闸管故障
B相晶闸管短路
Err08
C相晶闸管故障
C相晶闸管短路
Err09
无触发时有电流
停机状态下负载有电流
Err10
无负载
输出端(U/V/W)悬空
Err11
逆相
电源输入端逆相
Err12
外部故障
外部设备故障
故障处理完毕,连续按“停止”键四次,方可退出故障状态。
二、故障排除
软起动器发生故障,如经查确属晶闸管发生故障,即可以手动排除。其步骤如下:
1、断开主电源和控制电源,挂上“请勿合闸”的警示标志,并锁上控制开关箱,以免触电。警告:如未断开主电源和控制电源将会有触电危险。
2、标明晶闸管连线的位置。
3、卸下晶闸管上的螺钉,取下主电路连线和控制电路连线。
4、保持晶闸管安装表面清洁,无灰尘,无划痕。
5、安装晶闸管时,在晶闸管和散热片接触表面涂导热硅脂,使其具有良好的传热特性。
6、重新连接导电板、连线。检查一下晶闸管的门极和阴极接线是否正确。
7、所有接线检查无误后,接通电源检测设备。