接修一台丹佛斯2900 11KW变频器,开机即跳ERR 15故障,手册上说是内部电源故障,拆机后查出为一路驱动短路所至。




滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2010-06-18 10:31:17
1楼
 正确                         

yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-10-07 10:37:40
2楼
丹佛斯5000 系列变频器故障技术交流13830812651

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-10-13 11:20:12
3楼

顶一下

深圳朗辉电路板维修有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2007年7月31日
发表于:2010-11-30 19:52:51
4楼

深圳朗辉电路板维修有限公司

0755-61635357

15914193712周工

www.szlanghui.com

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-12-10 13:30:49
5楼
顶一下,顺便请教在没有电路图的情况下,如何去判断和检测,主要步骤是哪些?

HAODT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2009年3月30日
发表于:2010-12-12 20:48:23
6楼

北京华泰恒昌科技有限公司-----专业芯片级维修控制板、变频器。

地址:北京市海淀区中关村软件园辉煌国际大厦2-1805

办公:010—67127045

手机:18901246880      13521597218

http:hthckj.com

QQ:1254481113

13024178619

  • 精华:5帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 477回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1861
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2012-02-16 11:17:54
7楼
上海彩亚电路板维修有限公司www.caiyadianzi.com,专注为客户提供高效率的伺服驱动器维修、工控设备维修、变频器维修、触摸屏维修、伺服器维修、CNC维修、编码器维修、伺服驱动器维修、伺服放大器维修、发那科伺服驱动器维修等服务。

我公司拥有一支实力雄厚的维修工程师,从事高端设备电路板维修工作10多年,拥有十分丰富的维修经验,同时,凭借多套先进的进口检测仪器和丰富的配件库存,能够快速对客户故障设备完成修复工作。 

公司一贯坚持质量第一,用户至上,优质服务,信守合同的企业理念,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,维修产品涉及广泛。技术精湛,欢迎咨询洽谈。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!

 电话:021-62842272   13024178619  朱先生

地址:上海普陀区真南路1051弄8号601

上海津信变频器

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:644
  • 注册:2011年2月21日
发表于:2012-02-17 17:29:12
8楼
这个故障就是丹佛斯开关电源+15V异常,只要检查这个部分的回路即可。