“2、“节流阀”、“回流阀 ”调节流量,流量与功率成正比下降; ”理论上是正确的,实际上是不存在的,调压时,压力就没上升?
按你的理论,如果用节流阀将流量调为10%,功率也下降为10%,将流量调为0%,功率也下降为0%,你先测试一下,将阀门逐步关小,看看压力变了没有。
当然,用节流阀调节流量,功率是下降的,但不是成正比下降,因为流量下降时,压力也在不可避免的上升。除非你的水泵是恒压、变流系统,但不知你用什么来控制恒压? 不会也采用变频控制恒压?
1、我说“用‘节流阀’、‘回流阀 ’调节流量,流量与功率成正比下降”,是指‘节流阀’、‘回流阀 ’调节流量的正常工作状态;
2、在风机、水泵的功率-流量曲线上,你看看有没有一段正比线段区间?!
3、如果在风机、水泵的功率-流量曲线上,有一段正比线段区间,那就足以说明我的发言是对的!
4、你说“将流量调为0%,功率也下降为0%”,不能说明我的发言是错的,因为‘节流阀’、‘回流阀 ’不工作那个状态!
首先向各位师傅致敬
我从学校毕业就开始做英威腾变频器维修和售后服务,现在根据刘老师的说法说下我作为变频器这方面的意见。第一,我并不是很清楚公司对变频器测试的效率是多少,但是刘老师说的变频器的效率为80%这说的有点过了,只能根据之前现场测量过舒服输出的的情况大概判断实际的效率在95%左右。
各位师傅都是以风机水泵来说变频器的节能率的,那么在水泵进行节能改造的时候使用变频器的时候肯定要考虑现场负载的情况,一般对于现场使用之时考虑压力要求,压力是受流量影响的,如果客户的设计是5斤的最大压力,客户只需要3公斤,那相应的的对电机来说其做功必然是5公斤的设计。采用节流阀或者回流最多只是让自己实际使用的是3公斤,还有2公斤的电机做功都是消耗在阀门上的。,因为电机的转速不变,电机带动的叶轮产生的流量是不会变化的,电机的做功也不会变。
对于变频器来说,在频率降低的时候,相应的电机输出也会在降低,电压的降低时受比例控制的,降低电机转速,使实际电机产生的负载为3公斤,这时变频器的控制电机的输出只有设计的60%。
加上变频器的损耗10%,整个电机系统的实际功率应该是 60%设计功率+(10%电机损耗+10%变频器损耗)*60%设计功率,
对于实际使用的要求的流量只和管道内的压力有关系,只要压力足够,在实际使用中就能保证有足够的流量,和电机部分无关。