首页 上一页 1 2 下一页 尾页

软起经常烧快融、我快疯了,望高手帮忙! 点击:2976 | 回复:35



ilbt1314

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年6月06日
发表于:2010-06-06 14:55:06
楼主
现场有很多280KW的电动机,用的都是ABB的软起,快融接二连三烧毁,起先怀疑是快融年限到了,就成批更换,(是08年投用的),结果还是不行,今天爆的已经是这个月第11个了。望大家给予帮助,不然真的快疯了,另外请教:进软起的快融起什么作用,能不能取消。谢谢!!



yutaolz

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:838
  • 注册:2008年3月17日
发表于:2010-06-06 15:13:09
1楼
不能取消!变频故障技术交流13830812651

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2010-06-06 16:04:05
2楼

这个问题很专业,故障很特殊,还是联系ABB售后服务做吧!

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2010-06-13 23:13:19
3楼
我们做的不建议用快溶

季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2010-06-13 23:45:54
4楼
我们250kw电动机500A的AB软启动,也有此问题后来把快熔用铜牌短接,保留空气开关至今运行一直正常。

没事来看看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年6月11日
发表于:2010-06-14 15:00:07
5楼
现在还用啥子软启动器哦,早就是用变频器做软启动了,还可调速。

hchhch864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2010年3月07日
发表于:2010-06-14 16:22:31
6楼
快熔直接用铜板短接,先用截面积小的试试~~~

白白菜

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2010-06-14 21:57:05
7楼
我们最近有的西门子,3RW4073-6BB44,调试运行时的老是跳空开呢。。。怎么办啊!西门子是内置接触器的,ABB的有没有。用旁路没有、、、

longtech2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2010-06-23 11:45:21
8楼

你好,我是西安西普公司的,设计研发软启动器的。欢迎参与:http://hi.baidu.com/软启动器论坛

这个问题应从如下几个方面考虑:

1、快熔的选择:选用慢速保护的快熔

2、软启动器的设计缺陷:有的软启动器在瞬间开机通电时,由于单片机的触发状态不定,可能会瞬间发出高电平触发SCR而烧坏快熔。

3、用快熔,只是国外用,国内的软启动器都不建议用(出于成本和可靠性的考虑),仅用空开。

结论是:可以取消快熔,但是前提是要有空开等保护措施。

longtech2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2010-06-23 11:47:10
9楼

更正:欢迎参与:http://hi.baidu.com/软启动器论坛

兵大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2010-06-24 14:31:20
10楼

软起动厂家,技术研发110053401,为你解答

毛嗑要不要

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-07-06 23:05:35
11楼
我们这里都是用ATS48系列软起,原设计的快熔都取消了,目前一直这么用,没发现什么问题

heroes9000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2008年12月22日
发表于:2010-10-20 15:11:50
12楼
没搞清楚就去掉,有些太轻率了,应该分析分析原因再说,老外做事一般不会瞎忽悠

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2010-11-05 10:17:08
13楼
学习            

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2010-11-05 10:57:17
14楼
软启动一般不建议用快熔。

tcydh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2003年7月09日
发表于:2010-11-27 22:01:26
15楼

换掉用国产东的。。。。。。。

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2010-11-27 23:23:33
16楼

一般不用快熔的而是一般的熔断器。

-------------------------------------------------

包编程用USB转COM线 二手PLC 人机介面 伺服 变频 编程电缆 视频教程等。 http://shop35526107.taobao.com  

西门子S7 200 4级密码解除,三菱Q全系列PLC解除密码。

文彬工控电气----长期回收 工程余货 二手 各品牌PLC 触摸屏 变频器 成套伺服

QQ304867181注明二手电器

LIUXD6909

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:145帖 | 5530回
  • 年度积分:1300
  • 历史总积分:29990
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2010-11-29 14:49:28
17楼
路过,我们的客户也正在用快熔。不然就选大一等级的吧。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2010-11-29 15:01:40
18楼

取消快熔吧,选择可靠的空开。

mwx073

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2010-11-29 16:04:05
19楼
建议取消快熔,用空开代替

zhonghua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2010-11-29 17:15:18
20楼
主要看电流是否有浪涌。不能取消快熔。要找到原因。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页