伺服报警编码器脉冲异常 点击:467 | 回复:0



a382494208

    
  • 精华:4帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:24帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2010-06-05 10:07:56
楼主

我这有一台伺服 上电运行正常 用个四 五分钟 就报警(脉冲异常,检测编码器断线)故障。

主板上的 CPU 发热  然后断电停一会   在上电运行 又可以正常运行 但是用个四五分钟就报警了

 主板也换过 换了就正常  请各位帮忙分析下 主板上什么有问题啊 还是CPU坏了啊   主板上的SN75175通讯光耦我也换了 

 故障还是一样啊