安川变频器的参数不能设置 点击:2466 | 回复:4



jinliang0729

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年10月05日
发表于:2010-05-16 20:08:43
楼主
安川变频器A1000,多功能输入H1—02设置为1B了,所有参数都无法修改了,如何解决呢?谢谢!



维修-新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2009年3月31日
发表于:2010-05-17 08:56:30
1楼

应该是有个参数设置锁了吧           

jinliang0729

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年10月05日
发表于:2010-05-18 19:54:30
2楼
是的,呵呵,我从S1—S8依次和SC短接,当接到S4时可以修改了,谢谢!

keri

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2011-08-11 10:30:49
3楼

安川变频器A1000,出现错误代码CPF2O,是何原因?

 

dzahzhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2011-08-12 13:48:32
4楼
变频器硬件故障,以C开头故障一般都是硬件问题