神的崛起
请教各位高手西门子PLC S7-300 CPU314在几天内出现频繁停机故障时什么原因?故障STOP时SF灯常亮。观察停机前IM361首先报错SF灯亮,接着CPUSF灯亮就停机了。IM361模块是刚刚换过的就是因为原来也出现同样的问题,后来没办法试着把旧的IM361搭上,竟然好几天运行正常。还有CPU也是刚换了新的。这是什么原因呢。
另外再请教一下SF指系统故障能具体点说下包括哪些故障码?还有如果现在运行正常,用笔记本可以在线调出它的故障记录吗?
Y.J
青岭笑傲生
可以的,在线读出BUFFER里的内容。
平化仪表